Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

moteur en court cycle
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 12-12-2015 19:42

Bonsoir

Un truc tout simple appris par les anciens pour tester un compresseur, se faire un kit de démarrage avec:
- une boite de dérivation plexo 10 x 10
- une prise 10/16A
- trois cosses
- un disjoncteur ph + N: relié directement sur l'enroulement de marche
- de la phase un bouton poussoir qui vient alimenter brièvement l'enroulement auxiliaire lors de la mise sous tension du disjoncteur

Avant ça, on teste la valeur des deux enroulements pour être sur que le compresseur peut démarrer

Si le compresseur démarre correctement et prend son intensité nominale il faut chercher sur l'artifice de démarrage, condensateur, câblage électrique etc

Ça ne coute pas cher à mettre en place et l'on gagne du temps sur le dépannage, toujours dans mon véhicule

@+



Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10329&forum=149