moteur en court cycle
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 28-11-2015 00:13

bonjour

si le compresseur tourne vraiment 3 secondes , ce n'est pas un bouchon mais un problème électrique

pour contrôler si le compresseur tourne vraiment , bloque le ventilo de condenseur , tu entendras bien si le compresseur démarre

si il grogne sans démarrer alors que tu as remplacé le système de démarrage et condensateur , c'est qu'il est bloqué

si il démarre contrôle que le relai désacouple bien l'enroulement de démarrage ,

prends ta pince ampèremétrique pour contrôler l'intensité

pour info , j'ai sur ma pince ampèremétrique un calibre pour contrôler les capacités cela facilite ces dépannages fréquents