Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

moteur en court cycle
stef60
297  
   

  Posté : 26-11-2015 22:50

salut a tous

je voudrais un conseil

sur une vitrine refrigerée positive le compresseur demarre 3s et s'arrete j'ai donc mis mon mano sur la queue de charge et la je lis 20°C soit 10 bars donc il coupe ,mais moi je pense que la ligne liquide doit etre bouchée qu'en pensez vous

installation avec deshy type hercules avec capillaire .



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10329&forum=149