  Posté : 30-10-2015 07:50

Bonjour , calamine aussi .
J'insiste sur du petit froid co c'est un grand classique de trouver les condenseurs bouchés et des hp proches du point critique .
Donc ça l'huile n'apprécie pas ni le fluide , et le film de lubrification est rompu.
L'odeur de brûler que tu as eû en plus confirmé que ça a chauffé dedans . Je suis sur que ni kriwan , ni hp sécu ni BP, çe compreseur a surement tourné à vide longtemps .



Un condenseur ça se nettoie pas en marche comme souvent c'est fait avec une balayette , et apres quelque coup c'est miraculeux c'est propre, non non gamin c'est pas propre c'est rentré dans l'échangeur , la preuve regarde çe qu'il y a sur ta brosse , pas grand chose .