Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

regulateur de niveau d'huile ou pas ?
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 05-10-2015 21:55

Ton ancien compresseur avait un séparateur et une pompe à huile .
Maintenant tu as un CP lubrifié par barbotage , donc sauf si j'ai zapper un truc , la,mise en place correcte des tuyauteries( pente , syphon, contre syphon double , réduction de diamètre dans les remontées ) suffit au retour d'huile .
Le séparateur etait là pourquoi?
Effectivement comme signalé par hydargos , un. CP en barbotage j'ai jamais vu un contrôleur de niveau à flotteur , mais plutot un traxoil .
je ne vois pas l'intérêt d'un séparateur sur du monopost , mais j'ai pas tout vu et je veux bien une explication .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10194&forum=149