Bonsoir,
si il y a un separateur, on peut supposer qu'il y a une reintegration d'huile dans le carter du compresseur.
ajouteur un regulateur a flotteur sur le voyant n'est pas du tout necessaire.
en revanche, si c'est un systeme de lubrification par effet centrifuge, et donc pas une pompe a huile mecanique, c'est un capteur optique de niveau d'huile qui doit etre monté sur le compresseur et pas un pressostat differentiel d'huile.



Cet article provient de Le site des frigoristes