Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

regulateur de niveau d'huile ou pas ?
frigeclim-services
12  
 

  Posté : 04-10-2015 18:42

bonjour mes amis,

j'ai vendu un compresseur BITZER a un client avec circulation d huile par barbotage (l'ancien cp avait une pompe a huile)
le client souhaite un régulateur de niveau d'huile pour remplir son compresseur...sachant que c est du monoposte et non une centrale frigo il n'y pas de bouteillon d'huile mais simplement un séparateur...un pressostat d 'huile éléctronique ayant été installé sur celui-ci...donc pas de risque de casser le cp!

Est ce nécessaire d'installer un régulateur d'huile? je pense que non mais je voudrai votre avis



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10194&forum=149