Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur d'injection sur compresseur scroll
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 08-10-2015 13:19

Bonjour , j'ai un parc qui m'occupe bien de ces bestioles .
L'important c'est la surchauffe au compreseur , la première préparation au niveau des brasures , les réglages des pressostats BP et HP REGUL ET SÉCU .
Les détendeurs MOP des evapos me,posent des problèmes sur ces installes je fini souvent par les remplacer.
Je les trouvent tres fiables à conditions de respecter ces consignes .
Une huile noire ,,c'est qu'il y a un autre problem surtout en a peine 2 ans .
Sî le circuit est polué un autre compreseur ne le nettoiera pas.
Ceux qui cassent le plus son sur les roof top ,,en réfrigération commerciale j'en ai pas eû souvent .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10193&forum=149