Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur d'injection sur compresseur scroll
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 07-10-2015 23:15

Salut,

J'ai eu a peu prêt le même cas sur ces petits machin ZF09 avec le détendeur d'injection démontable, le truc c'est qu'il n'y a pas de VEM avant le détendeur du coup quand celui-ci s'arrête et/ou quand le 2ème compresseur tourne a côté (et donc maintient une HP) bah tu remplis tout simplement ton compresseur de liquide...
Là je viens de me remplacer le compresseur qui été flingué au niveau du bobinage (même retrouvé des morceaux de métal au fond du compresseur...) et dans la foulée le 2ème qui a rendu l'âme il y a quelques jours, l'huile noir de chez noir, bruit et vibration de fou...

Mon client qui a des frigoristes me dit "non pas de problème le détendeur est étanche a l'arrêt..." mais c'est juste un thermostatique, un détendeur mécanique quoi, c'est jamais étanche ! "si si faut juste remplacer le détendeur et c'est bon..."

Sur des installes toutes neuves, même pas 1 an
ça va finir en devis pour poser des VEM et il passera commande quand il en aura marre de remplacer des compresseurs sous garantie...

Pour info ça réguler vers les 75°C sur des détendeurs neuf et truc a la con tu peux même pas les régler ! Il y a une pâte bleu/grise vachement solide posé sur la vis de réglage... le truc qui sert a rien...


a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10193&forum=149