Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Détendeur d'injection sur compresseur scroll
mars 4555
Membre averti
Posté : 04-10-2015 18:31
Bonsoir,
Signale sur ton bon le bruit anormale de la mécanique en prévenant qu'il soit possible qu'il casse mais qu'au moment où tu contrôles son regime de fonctionnement est correct .
Pour ton détendeur à cette temperature il injecte trop tôt de mémoire c'est 87/92, je vais regarder dans mes docs .
C'est une des maladies de ce type d'install mais rien de grave .
As tu essayés de décrocher le bulbe de son logement et de voir ensuite le fonctionnement .
Au fait c'est bien un détendeur , pas une ev?
J'ai un compreseur ça fait 4ans qu'il est bruyant, mais fait son job , je le signal sur mon bon à chaque fois et le client est prévenu par ecrit comme ça si ça casse il saura pas surpris .