bonjour
je viens d'avoir à peu prés le même probleme sur le meme type de compresseur.Par contre pour moi c'etait le klixon sur le refoulement qui me foutait le bazar,genre mitraillage du contacteur de puissance.Je l'ai shunté et ça m'a resolu provisoirement le probléme.Tepérature de refoulement 86°c
Je pense que l'injecteur ne fonctionne pas,car la temperature de la cloche est de 87°c,mais il n'injecte pas.Et comme sur ce type de compresseur on ne peut pas remplacer uniquement l'injecteur,car le bulbe est serti dans la cloche,donc j'ai prevenu le client que le compresseur peut lacher à tout moment.C'etait un depannage en astreinte,et on proposera un devis pour le remplacer.sinon quelqu'un connait il la valeur de la temperature à laquelle l'injecteur commence à injecter?