Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur d'injection sur compresseur scroll
isfcer
571  
    
 Membre averti

  Posté : 04-10-2015 17:51

Salut,
voilà j'ai un scroll qui fait un bruit bizarre juste quand il s'arrête pas le bruit habituel métallique qui dure un très bref moment et s'arrête aussitôt, là il s'agit d' une pétarade nettement moins bruyante mais qui dure au moins 10 à 20 secondes, d'autre part à ce moment le détendeur d'injection (liquide/ DTC) continue d'injecter dans le compresseur ce qui à pour but de faire remonter la Bp, ce qui m'intrigue c'est le que le détendeur injecte du fluide alors que la cloche n'est pas si chaude que ça sinon à t'il une température d'ouverture ? j'ai relevé une température de 53 °C au niveau du bulbe du détendeur sur la cloche à juste après l'arrêt.
Copeland ZF11K4E-TFD-551 N° série: 09B285761 C

j'en ai parler à d'autres collègues il me dise que je devrais déclarer que ce compresseur à un mode de fonctionnement inhabituel et proposer un devis afin de me couvrir s'il venait à caner dans les prochaines semaines , mais il compresse et aspire bien et chambre en température, alors ?
Chambre froide négative -25°c/1,4bars et 33°c/14,5bars pour 18°c ext.


Aux audacieux sourit la chance !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10193&forum=149