Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

humidité dans le circuit, remplacement de l'huile sur comp. hermétique systématique ???
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 04-10-2015 15:45

Le vrai test moins cher c'est le test universel.
Si c'est toujours positif je vidangerai dans les règles. Déshy anti acide en 2 fois huile neuve une seule fois .
Tirage au vide en chauffant la culasse deshy syphon.
Tu enleves bien toute l huile en tout aidant d'un aspirateur et d un embout fin.
Le fluide sauf s'il n'a plus ses caractéristiques pression température je le changerai pas.
Au fait as tu fais le test des incondensables?
Moi aussi le voyant pas sur à 100%
Profites une fois le circuit ouvert de jeter un coup d'oeil à la buse détendeur.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10191&forum=149