netsu
806  
    

  Posté : 04-10-2015 13:17

Salut!

Si c'est un gros piston ou un scroll acec point de vidage pour vidange,oui.
Par contre, avant de lancer la demande de traveaux, je fais un test acide car j'ai une confiance limitée dans les voyants hydroscopiques.

Si le test acide dit que tout vas bien, je laisse couler.

Si le compresseur n'est pas videngeable et que la machine marche bien, je laisse également couler car si il y a vraiment de l'eau dans la machine, il y a fort à parier que l'huile est d'jà acide. Dans ce cas, changer le fluide est inutile.
Par contre, mettre un GROS deshy anti-acide est toujours une trés bonne idée.

Pour info, sur les grosses machines, en cas d'acidité on change l'huile et les deshys seulement et on s'en sort toujours. Sauf cas extrême.

le froid est un état d'esprit.

Message édité par : netsu / 04-10-2015 13:19




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10191&forum=149