Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

danfoss adapkool : choix du mode de détente
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 17-09-2015 21:59

La régulation de montée en puissance des cylindre peut aussi se faire avec une sortie automate et un capteur BP .
Voir aussi ce qui est dispo sur ton variateur , mais avoir une regul indépendante de montée en cylindre est préférable du point de vue sécurité de fonctionnement, imagine ton variateur plante?
Tu peux commencer avec une montée en puissance cylindre , puis une fois à 100% des cylindres tu autorises le variateur , à toi de jouer .
Je suis gentil je te fais pas payer plus .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10084&forum=149