danfoss adapkool : choix du mode de détente
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 17-09-2015 21:53

Bonsoir , la bidouille est pas trop compliqué
Toujours prendre le probleme dans le sens inverse
Tu pars avec ton variateur avec un minimum de " cylindre " , donc à fréquence basse tu es deja sur 2 pattes au lieu de 4 ou plus selon ton CP .
Tu touches pas a ta fréquence et tu enclenches un autre cylindre via une regul presostatique toutes simple et une fois que tu as tout tes cylindres ( tu fais une chaîne de contact) là tu autorises la montée en fréquence .
Ça fera 1500€ l'ami