Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

danfoss adapkool : choix du mode de détente
netsu
806  
    

  Posté : 16-09-2015 21:35

Salut!!

Perso, je n'aime pas trop la détente modulante car ça peut conduire à faire quasi constamment du froid avec une grande surchauffe. Donc le givre sera mal réparti dans la batterie -> risque de prise en glace. Mais, tu peux toujours essayer en le surveillant pendant un moment aprés.

Sinon, tu fais à l'ancienne: tu déculasse ton compresseur et tu lui enlève des clapets BP. mais je connais un ancien (maintenant retraité) qui l'a fait .

le froid est un état d'esprit.


Edit: si ta HP est basse, tu peux la monter, ça fera baisser pa puissance froid du compresseur mais monter la puissance absorbée...

Message édité par : netsu / 16-09-2015 21:39




Cet article provient de Le site des frigoristes