Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

danfoss adapkool : choix du mode de détente
zenix
184  
   

  Posté : 31-08-2015 19:21

Salut à tous,
Suite à un remodeling dans un supermarché & le passage à des vitrines négative fermés, ma centrale joue au yoyo malgré un variateur.
Suivant la régulation des postes, même en vitesse mini (30hz) je suis surpuissant et régule en bp, les compresseurs coupent, et le temps que les tempos se passent, je redémarre à plein régime.
j'aimerais équilibrer la charge des postes pour mieux gérer la bp au niveau de la centrale en jouant sur le mode des détendeurs électroniques (régul akc 115 & ak-cc 550, détendeur akc), je suis actuellement en mode détente thermostatique (fermeture totale du détendeur lorsque l'on atteinds la consigne) et j'envisage de réguler en mode détente modulante pour essayer d'obtenir une charge plus régulière ...
vos avis ? vos expériences ?
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10084&forum=149