bonjour flo
tout à fait exact dans la mesure ou vous n'avez pas de soucis hp il est inutile de remplacer le condenseur si vous ètes juste en place il existe des bouteilles liquides avec déshy et voyant liquide incorporé certains fabriquants sur des petites instal monte un déshy sur dimentionné qui fait office de bouteille il faut bien sur l'installer verticalement sortie en bas installez aussi un voyant liquide aprés le déshy et ajustez la charge quand vous ètes à 1°C du point de coupure
bon courage

à coeur vaillant rien d'impossible