Bonjour,

Citation : Scherif J'ai remis du gaz petit à petit jusqu’à une température d'évaporation d'environ -25°C

Vaporiser à -25°C, dans un congèlateur armoire????

Ne pensez-vous pas que ce soit ... un peu " excessif "????

Une congèlation se concoit pour une température, à coeur des produits, inférieure à -18°C.
Selon votre type de détente ( capillaire ou thermostatique ), vous devriez détendre ... un peu ( ou largement ) plus bas!

Vu que ce compresseur a déjà été remplacé antérieurement, je ne pense pas que le client apprécie de nouveaux dysfonctionnements sous peu.

@+