Compresseur grillé ???
Scherif
7  


  Posté : 20-08-2015 08:51

Re,

Merci pour ton implication

Je ne suis plus devant la machine

Se que je suis sùr, c'est un congélateur armoire
le compresseur est un Danfoss SC18CL
Gaz R404A
Le régulateur est un AKO 14323

Le dévivrage est par résistance

La commande du compresseur était branché sur "FAN" (voir le manuel ici http://www.efcmi.com/app/download/8320511621/AKO-14323.pdf?t=1409037086)

Avant le recablage, j'ai pu vérifier les enroulements qui était de :

1-2 : 18 ohms
1-3 : 4 ohms
2-3 : 14 ohms

A savoir, les résistances des enroulements étaient bonnes (compresseur Mono)
Y'a t'il une sécurité surchauffe interne dans le compresseur ?
Je me pose la question car après les essaies de démarrage le compresseur était très chaud et les enroulements étaient ainsi :

1-2 : 20 ohms
1-3 : infini
2-3 : infini

Merci à tous d'avance