dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 09-01-2016 23:33

Bonsoir,
Citation : ikoko la machine est reparti hier apres midi  
Repartie... en attendant la panne suivante?
Puisque tu nous précises que la machine est toujours en surcharge de FF!

Maintenant que le capillaire est débouché, pourquoi ne pas avoir - carrément - récupèré la "mixture" présente ... et remis une charge correcte conforme à ce que donne la notice du fabricant!?

En l'état actuel, le prochain dépannage pourrait très bien être .... une casse compresseur, causée par la surcharge en FF.

@+