Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

machine a glace Scotsman AF100 R134A
ikoko
93  
  

  Posté : 09-01-2016 12:09

bonjour

-pour clore ce sujet : resolu hier : la machine à glace est retombee en panne la semaine derniere : nous avions laissé tourner cette machine avec une HP trop haute 15 bars au lieu de 10 : cela n a tenu que quelques moi avec surcharge de fluide pour compenser le bouchage partiel.

-apres diagnostic : capillaire bouché : la méthode des 10% du R600 n avait rien donné en aout ...............: j ai vu sur le site que l on pouvait chauffer le capillaire au chalumeau d une certaine maniere et miracle cela a marché avec azote bien sur

la machine est reparti hier apres midi



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10054&forum=149