Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance
Auteur
machine a glace Scotsman AF100 R134A
fifi 2225
Administrateur
Posté : 18-08-2015 18:12
Bonsoir
@ ikoko: tu relances une machine à glaçons qui a été arrêtée depuis des années et dont tu ne connais pas l'historique des dépannages.
Pourquoi te compliquer la vie à rajouter du fluide sans connaitre la charge qui est déja dans cette machine
Si j'étais toi: récupération du fluide, changement du déshy, tirage au vide copieux, nettoyage du condenseur et recharge des 320 grs prévus dans cette machine
A partir de ce moment là tu pourras réellement vérifier le fonctionnement correct ou pas de cette machine
Comme te l'a dit airco, il faut savoir "perdre" du temps pour en gagner plus tard...
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas