Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

machine a glace Scotsman AF100 R134A
ikoko
93  
  

  Posté : 18-08-2015 14:01

oui les manos sont tirés au vide

je m oriente donc vers un capillaire bouché????????? donc:

je change le deshydrateur et pareil : 0 bars au depart

je decide d ajouter 10% de R600a pour essayer de deboucher le capillaire puisque le R134A est soit disant peu missible avec l huile:

resultat : HP trop haute et BP reste à 0,8 bar et production de glace en cours ok

il faut commander un capillaire neuf ? je suppose?

merci d avance