machine a glace Scotsman AF100 R134A
ikoko
93  
  

  Posté : 18-08-2015 13:36

et bien je pensais à un manque de charge comme nous en avons l habitude (mauvaise habitude)

j ai donc ajouté 50g et là la HP a régulé entre 20 et 25 bars par la carte electronique ( au lieu d entre 8,5 et 10 bars contructeur et verifié sur site ce jour sur une autre machine en service): je suis donc trop haut en HP mais la glace broyée se forme correctement et aucune alarme de carte electronique et au niveau BP= 0,8 bars correct!

la reserve de glace se remplie.................