Bonsoir,

comme dit par cedric29: tu ne nous donnes en fait aucune infos concrète pour t'aider!!

les mesures de base pour un diagnostique de pannes FF sont:

la HP mais avec la T° de l'ambiant ET bien sûr le SR
la BP avec la T° de l'ambiant ET la SC

donc 6 mesures au total; le frigolo qui ne sait pas cela manque un peu d'expérience

la prise en glace du détendeur et début d'évap nous laisse supposer qu'il y a une mauvaise alem de l'évap en FF, oui....

mais d'où cela peut-il venir???
comme déjà dit :
un givre interne du détendeur? mais là je verrais bien la BP chuter encore plus
mais aussi:
- une pré détente sur la ligne liquide (bouchage, flash-gas, déshydrateur obstrué, crépine d'entrée du détendeur,...)
- un manque de FF
- le détendeur lui-même (son orifice) qui serait mal dimentionné
- une HP trop faible pour diverses raison ( mauvaise régul, condenseur sur-dimentionné,...)


allez, bon courage et à+