Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur qui gèle
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 14-08-2015 15:18

Salut
Avec -20 en bp Pour une ambiance de 12 t as clairement un problème de remplissage Evapo.
Ta hp de 35 à 40 ne nous apprend rien si tu ne donnes pas l ambiance au condenseur.


Pour commencer, tu dois être sur que tu as assez de charge : le sous refroidissement

Savoir s'il y a de l.humidite dans ton circuit : le voyant

Ensuite s orienter vers un problème de buse/ détendeur





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10047&forum=149