Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Détendeur qui gèle
Flo745
65  
  

  Posté : 14-08-2015 09:01

J'ai un soucis voilà, hier soir je suis intervenu sur un meuble réfrigéré 5 portes fonctionnant avec un groupe déporté au R404a (je ne connais pas la marque car elle est effacée... Il ne faisait plus de froid (pas en dessous de 12°C) j'ai branché les manos et j'ai constaté -20°C en évaporation et 35-40°C en condensation. Je me suis dit c'est soit un manque de charge soit l'évap' qui est prit en glace. Donc avant de faire une charge comme un bourrin, j'ai démonté ce petit évap et j'ai constaté que juste le détendeur ainsi qu'un bout de la tuyauterie en sortie de celui ci était prit en glace. Je l'ai donc dégivré bien séché et remis en service. (il refaisait à nouveau du froid bien qu'il était un peu long à descendre à mon goût) ma question est : Quelles sont les causes possibles pour qu'un détendeur soit prit en glace ? (PS: beaucoup de problème depuis Juin 2015 et récemment remplacement de l'évap') personne arrive à le régler :s

Je vous remercie de vos futures réponses qui m'aideront j'en suis sur comme d'habitude !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10047&forum=149