Sur le papier ces fluides sont interdit dans les ERP mais en réalité tu peux tout de même en installer.
Je prends l'exemple des patinoires, on a plusieurs patinoires où la charge ne dépasse pas les 150 kg, résultat t'es même pas soumis a déclaration...

Ces dernières années en neuf : 2 groupes de 32 kg sur l'une et un remodeling avec 3 groupes de 17 kg. Les 2 sont de taille olympique, le remodeling était pour virer un vieille install de +5 tonnes de R134a (install trop vieille plein de fluites...).

Avec une chillpac Sabroe t'as une gamme pour faire du -8°C de 120 kW à 700 kW froid (de 13 kg à 43 kg d'NH3).

Tu peux déjà quasiment tout faire en restant dans les normes

C'est pas les normes ou la technique qui pose soucis, c'est le prix des bécanes lol


zicman : quand tu passe en industrie sur des sites chimiques ou air liquide tu as tout et n'importe quoi, compresseurs 500 bar d'hydrogène, centrifuge multi-roue 3-4 étages de compression CO2, des groupes "frigo" avec des tonnes de propane ou de propylène... tu te demande vraiment comment ils font pour avoir autant de moutons a 5 pattes...
A une époque 90% des groupes en chimie c'était du NH3, puis le R22... et maintenant tu remplace du R22 ou de l'ammoniac par des install au 134a.
Des install NEUVES avec 10 tonnes de 134a... (bouteille BP, pompes qui distribuent plusieurs bâtiments...).
Il n'y a aucune logique en chimie !