Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance

Auteur

R290
Hyioga
123  
   

  Posté : 12-08-2015 16:07

Citation : dmarco 

Bonjour,

Citation : Sana07 Alors pour LA c'est la température ligne aspiration (là=16°c) et LL c'est la ligne liquide (là 35°C) ça ferait une SC à 41K et une SR à 2K...ça sent le manque de charge, au bout d'une heure la température était de -1c°
Je n'ai pas vu la prise en glace, je suis resté à peu près une heure, le client avait arreté le congèle, il était dégivré à mon arrivé et c'est un capillaire 

Merci de prendre l'habitude ... d'être plus précis que calà, lorsque tu donnes tes mesures! Ca nous éviterait ( au moins ) de "perdre du temps" en suppositions ( et donc, à toit, d'e gagner du temps en éfficacité lorsque tu es sur le site ).

Par exemple "LL", tu pourrais très bien avoir pris cette mesure à la sortie HP du compresseur ... qu'au niveau de la détente ( puisqu'on est sensé être en liquide sur toute cette portion de tuyauterie.
Tout comme "LA", qui s'étend de la sortie évaporateur ... à l'entrée de la BP, au niveau du compresseur.

Sur ce meuble, cela ne change pas grand chose, car les tuyauteries sont relativement courtes ... mais songes bien que tu pourrais être sur une installation avec le groupe déporté, ce qui changerait la donne de départ!

D'autre part, tu devrais insister auprès de tes clients pour qu'ils ne mettent pas le meuble hors service eux-même ... avant ton intervention, ca t'aurait notamment évité de "perdre du temps" sur place pour ton diagnostic.

Concernant ce diagnostic, marcel11

@+ 


salut tout le monde,oui manque de charge pour moi tu devrais évaporé a peu prés a -28 c°a -25 c°
ou prédetente!

- dmarco la ligne liquide commence me semble t il,a la sortie du condenseur (zone de sous refroidissement) et jusqu’à l'entrée détendeur après c est 80% liquide 20% vapeur jusqu’à devenir 100% vapeur(surchauffe)a la sortie de l evap!
a la sortie du compresseur il me semble qu'on est en 100% vapeur!








Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10035&forum=149