  Posté : 10-08-2015 23:24

Citation : dmarco 

D'après la doc du fabricant, ce meuble nécessite 170Grs de FF ( et non 150Grs ), tu as donc bien un manque de charge
En clair: chercher la/les fuites, refaire la charge initiale de 170Grs, et vérifier les paramètres ( avec ceux qui sont sur la doc fabricant ).

@+ 

bonsoir,

hier j'avais la doc du modèle "eprog 600L" et c'était bien 150 Gr et non 170!
il y a les modèles "Eprog.." et "Prem pro.."
maintenant il a peut être aussi l'info d'origine sur la bécane