Bonsoir,

D'après la doc du fabricant, ce meuble nécessite 170Grs de FF ( et non 150Grs ), tu as donc bien un manque de charge.

Désolé, je n'ai trouvé qu'une doc en anglais ( http://www.foster-spares.com/data/docs/Service Manuals/Prem Pro cab Service Manual.pdf ).

D'autre part, puisque ta charge est incomplète, il est logique que ton meuble prenne du temps à descendre en température, et comme le défaut H1 est temporisé, il est normal que cela ne fonctionne pas correctement.
La valeur haute maxi admissible est 3°C, avec une tempo de 20 minutes.
Puisque tu n'es pas dans les clous, il est normal que H1 s'affiche.

En clair: chercher la/les fuites, refaire la charge initiale de 170Grs, et vérifier les paramètres ( avec ceux qui sont sur la doc fabricant ).

@+