Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

trane ERTAA 213 2000 r 134 en défaut
kulilin
136  
   

  Posté : 16-07-2015 23:19

ben voila ça change tout:
pas de resistance sur ce modele

bon tu est en demarrage direct non?
dans ce cas les bobines de tes contacteurs sont elles ok

si oui lors d'une demande de demarrage compresseur la tension sort elle du module compresseurs ( aide toi du schema)

apres y a rien de sorcier sur ces machines c'est juste de la logique electrique

si non y a un parametre a controler au niveau du parametrage machine: le type de demarreur installé
le mot de passe c'est ++--++ ou +-+-+- je sais jamais lequel ouvre quoi
mais attention au modif que tu fais faut pas faire n'importe quoi non plus, là tu attaque direct la configuration materiel de t'on groupe



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9965&forum=148