adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-06-2015 22:30

bonne soiree a tous
oui le joijnt vient de la pompe , perso je n 'en ai pas vue , mais j'avait deja entendu parler de problemes d'huile a cause de peices ( joint) qui se baladais dans le circuit .
je remonte le poste pour vous donner des nouvelles de la PAC .
elle n' a plus de defaut de pression d'huile depuis l'enlevement du clapet .
par contre j'ai le prodialogue qui fait n'importe quoi .
malgré une consigne active de 7,5 C° il ne demarre que audela de 15, ou de 17,8 a chaque redemarrage c'est une consigne differente qu'il prend en compte . comme s'il recevait une consigne externe variable .
mieux encore , il regule aussi bien en sortie que en entrée d'eau .
les rares fois qu'il respecte bien sa consigne , il se met aussi tot en defaut T° basse ( par rapport a la consigne) .
du genre il demarre a 15,7 puis coupe a 14 en sortie d'eau ( pour un retour a 15,6C° ). j'ai demandé l'intervention de carrier pour refaire le soft , mais les gars veulent d'abord faire un diagnostic .
pour l'autre PAc dont le cp est fuyard , on va faire un remplacement , car la reparation est plus chere que du neuf.
cordialement
je vous tient au jus de la suite .