Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

GEG carrier 30HCX ,probleme d'huile reccurent
fizz
169  
   

  Posté : 30-05-2015 13:10

Salut Adel,

Il s'agit du clapet de ta pompe à huile actuelle ou d' une précédente il suffit de regarder a la sortie de ta ppmpe .....si tu vois du blanc c'est ok si tu ne vois rien pompe à huile à remplacer. C' est un problème bien connu ,il suffit juste de connaître le truc

@ + et bon weekend end a tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9804&forum=148