Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

fuite ,ou est tu ???
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 25-05-2015 01:59

Salut,

Les constructeurs, les constructeurs... je veux bien qu'il doit y avoir toute la compétence de la marque dans les techniciens qui interviennent ce qui serait tout a fait logique mais faut pas oublier que ça reste des sociétés comme les autres qui doivent réduire leurs coûts et gagner de l'argent tout en gérant les compétences des gars.
Si tu savais le nombre de fois que j'interviens en tant que constructeur et que le client a plus de formations et d'informations... donc bref tu t'adapte avec ce qu'on veut bien te donner. C'est plus la qualité de la personne qui compte que le nom de la société collé sur le camion.

Sinon au niveau fonctionnement du compresseur en lui même il tournait bien ? J'ai pas beaucoup de ces groupes (2 compresseurs sur un 30GX) et là bah dernièrement j'interviens : défaut surcharge moteur, avec 2 fusibles de puissance HS, rien au niveau bobinage, on doit repasser quelques jours plutart question de changer les fusibles et voir si le compresseur arrive a démarrer.
On repasse : plus de fluide, bah oui j'avais pas vu mais d'après le collègue un joint sur le carter du compresseur qui a lâché.

Bref tout ça pour dire qu'on va devoir tomber le compresseur pour ce joint mais aussi pour refaire la mécanique du compresseur qui a dû s'envoyer en l'air, je suppose que le problème mécanique a provoqué d'une façon ou d'une autre a la fuite sur le carter (échauffement ou vibration du multiplicateur...etc).

Après si tu veux pas passer par Carrier pour tes compresseurs il y a toujours des boites comme HRS qui refont les compresseurs, on va se le faire en échange standards le notre... je sens que ça va être une belle aventure avec l'armoire électrique posé sur le compresseur pour faire office de boite à borne

Je connais un autre client qui traite en direct avec Carrier et pareil un de ces compresseurs qui fuit sur le carter >< donc dépose pour le remplacer avec peut-être une révision mécanique au passage ce qui serait logique vu la manip.

Il a quel âge le tiens ?




Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Message édité par : Motiok / 25-05-2015 02:00




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9788&forum=148