website logo
Auteur
avatar
nibonaco

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » defaut geg carrier 30rh


Posté : 21-05-2015 10:01 icone du post

Bonjour à tous,

Cela fait longtemps que je lis tes post Adel et je dois dire que j'ai beaucoup de respect pour toi et bon nombre de membre de ce site.

Je vois que vous demandez un peu tous de vérifier si hd13 est en manque de débit, mais au vu du delta T et étant donné qu’apparemment c’est au démarrage du groupe donc à 50% de la puissance (sur un 30RH070 les 2 cp sont de même taille), je peux affirmer que le groupe est bien et bel en manque de débit certain.

Pour la vérif des sondes, je suis très peu convaincu que une ou les sondes d’eau soit incriminées, même si 0.5°C d’écart cp à l’arrêt (mais avec un débit d’eau quand même) commence déjà à faire un peu. Pour moi, il n’y a rien sur la machine justifiant un écart de température de 8°C au démarrage de celle-ci.

4 Bars en BP fait à peu de chose près 3°C d’évaporation ce qui nous donne un pincement sur l’évap de l’ordre de 2 à 3°C, pincement tout à fait normale sur un échangeur à plaque.

La vérif des sondes cp à l’arrêt + le pincement + le delta T important me confirme qu’il y a un manque de débit sur cette machine.

Ensuite, je ne connais pas la config du réseau hydraulique, depuis combien de temps cette instal fonctionne, depuis combien de temps ce phénomène se produit, mais j’aurais tendance à me concentrer sur le réseau hydraulique et plus trop sur la machine.

Steph87 met le doigt sur une hypothèse sympa, c’est une chose à vérifier.

Je me doute bien que tu as pensé au filtre mais étant donné que la pompe est extérieure, peut-être qu’un filtre a été installer à l’extérieur de la machine et que tu n’as pas vu le filtre à l’intérieure. Kit hydraulique ou pas, les machines sont équipés de filtre hydraulique.

Bon courage,
Nicolas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9775&forum=148