Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

defaut geg carrier 30rh
nibonaco
35  
  

  Posté : 20-05-2015 22:24

Bonjour à tous et à hd13,

Effectivement, ton delta T sur l'évap n'est pas normale et je pense qu'il y a un début d'explication. Mais il faut un peu plus de renseignement sur la machine et sur le fonctionnement.
Un défaut 46 n'est pas généré par la baisse en température sortie évap. Ta machine s'est arrêté (pour faire simple) sans défaut apparent mais en override basse température sortie machine. Si cet override intervient dans une certaine fréquence, alors le défaut (je ne sais plus lequel, me semble-t'il celui de l'antigel) apparait.

Tout d'abord, ta machine pilote-elle les pompes ? Sont-elle intrégrée à la machine ou est-ce des pompes externe ? Ce renseignement donnera la configuration du contact 34/35 du bornier client de la carte mère A1 (un pont ou le retour de marche des pompe externe). Dans les 2 cas, assure toi qu'il n'y ai pas de faux contact car le contact étant ouvert alors que ta marche est en mode "ON" hors délai de 1 minute à la la mise en marche et le défaut 46 apparait.

Assure toi aussi que lorsque la machine n'est pas en demande, les sonde entrée et sortie évap affiche la même température.

Ensuite, il faudrai que tu fasse un relevé de fonctionnement avec les info suivante :
- Taille de la machine (30RH....) et % de fonctionnement (le mieux serai de le faire à 100%)
- HP/BP et température équivalente
- Température entrée et sortie évap

Je suppose que ton groupe est en mode froid mais sert-il à du conditionnement d'air ?

Bon courage
Nicolas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9775&forum=148