euh attend par curiosité
quel type de groupe ?
nbr d'heure des compresseurs ?
message exact ?

je pratique c'est machines très souvent, j'ai jamais eu je dis bien jamais un ch 530 me demandant de faire une vidange , de plus la methode que je t'ai donné sers plutôt pour un changement de filtre a huile car pour vidanger completement ta charge d'huile c'est plutôt au niveau du separateur que ça se passe mais là faut retirer toute ta charge pour bosser proprement

pour info trane ne preconise pas de vidanger l'huile des groupes, tu risque de faire plus de mal qu'autre chose, ensuite il te faut le materiel adequate