Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - trane rtud110
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 12-05-2015 06:14

salut et bonne journée a tous .
en effet fifi sur les derniers tran ou je suis intervenu , 1 qui a plus de 15 ans et 2 autre plus recents , ils regulent sur la sortie avec un delta sur la consigne . sachant que tu peux inversser le mode de regulation ainsi que le delta /consigne .
que tu regule sur l'entrée ou la sortie , en aucun cas tu ne peu avoir le retour plus frais que la sortie d'eau .
soit une de tes sonde est a l'ouest , soit ta carte fait une mauvaise lecture ,soit la carte beug .
j'ai eu le cas sur un carrier dont le prodialog se mettait a inversé les T° entree/sortie echangeur . par contre dans mon cas , le prodialogue se mettait en defaut delta T echangeur .il pouvait tourné plusieurs jours sans probleme et d'un coup il inverssait les 2 données . carrier sont intervenu pour refaire la programmation ( je crois le soft ) et depuis les choses sont rentrées dans l'ordre.
dans le cas ou tes sondes indiqueraient une T° reelle, a tout hazard , n aurais tu pas une configuration de free cooling . c'est a dire un echangeur a plaque sur le retour qui permet de fair du free cooling par le puits ???
j'ai une installation qui fonctionne comme ca avec des tran .en revanche mes groupes sont bien a l'arret lorsqu il est possible de refroidir pas le puits.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9740&forum=148