| Posté : 11-05-2015 16:40
Bonjour. Je ne connais pas ce groupe mais en principe on régule sur une température de retour d'eau. Si les infos sont inversées je pense qu'à un moment donnée il y a une alarme? Il se peut qu'une sonde ou les deux soit HS? Il faudrait les contrôler, en principe, 20 kohms= 25°c, 25 kohms = 20°c