Suite contrôleurs de debit
netsu
806  
    

  Posté : 11-05-2015 21:16

Bonsoir!

En ce qui me concerne, il est rarissime que le contrôleur de débit soit la seule sécurité sur un échangeur de groupe à eau. Il y a toujours un pressostat BP sécu et souvent un thermostat antigel (comme l'a décrit Mars : en point bas de l'échangeur)

Il m'est arrivé plusieurs fois de laisser shunté des fluxostat à palette HS un bon moment après vérification du fonctionnement et du réglage du pressostat (soit: coupure au dessus du point de gel du fluide secondaire et arrêt immédiat de l'échangeur).
Pour moi, c'est le pressostat la façon la plus fiable pour protéger un échangeur FFrigo/FSecond. Le capteur de débit, c'est surtout pour éviter que les pompes tournent à vide en cas de présence d'air dans le réseau... Il y a des liens "pas de pompe réseau" entre les armoires...

Cela dit, je ne travaille pas (enfin, c'est si rare...) sur des groupes standards. Si l'occasion se présente, j'y mettrai un pressostat si possible. Ou un thermostat à défaut de pressostat/prise de pression.


le froid est un état d'esprit.