Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Suite contrôleurs de debit
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-05-2015 06:53

salut mars et bonne journee a tous
pourquoi tu etait pas fier de ta solution ???
elle est bigrement plus astucieuse que de schunter le contacte .
les constructeurs nous imposent des FL " en option" alors qu ils savent tres bien qu on en a pas besoin . leur regulation en cas d'ecart trop important entre la T° entree/sortie d'eau suffit pour arreter le groupe en securité .
meme climaveneta qui n est pas une haute gamme a cette securité la .
tran ont une consigne limite sortie echangeur basse, si le groupe l'atteint pendant par ex 120s il s'arrete ( se sont des parametre modifiables) . carrier ont aussi cette securité la .ciat idem .
apres , si c'est un controleur de debit actif = alimenté via la regule et renvoie une tension , la ton groupe sera en rade et tu ne pourra rien y faire .
cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9739&forum=148