SFroid
952  
    

  Posté : 10-05-2015 10:41

Salut a tous les frigolos !!

Perso moi je shunterez pas la sécurité a tous hasard si le circulateur lâché entre temps ce qui est possible a moin d'avoir la poisse mais c'est déjà arriver a mon collègue sur une Pac ciat eau/eau le circulateur coupé par intermittence faux contacte sur la carte électronique des vitesse donc il a shunté le FLS puis a contrôler le circulateur et celui ci tournez mais dommage entre temps celle ci c'est arrêtez mais la PAC continuait a tournez ... La suite evapo pris en glace détendeur HS après dégivrage de tous cela et pas de bol échangeur a plaqué percé voila les conséquence donc on c'est retrouvé a payer les travaux alors que le FLS ne couter que 70€ et ba je peux vous dire si ça peux attendre ne pas shunter apres c'est sur qu'il y'a d'autre situation ou c'est dur de gérez comme une usine ou la c'est vraie qu'il faut un résultat pour ne pas arrêter la production mais penser a tous contrôler avant de shunter une sécurité !!

Cordialement .