Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Controleur de débit
steph87
641  
    
 Modérateur

  Posté : 08-05-2015 08:22

Bonjour,

Un organe de sécurité comme sert comme son nom l'indique a la sécurité des bien est des personnes.....Un pressostat ou un contrôleur de débit ne doit pas rester schunté... Le schunt pour le dépannage oui je le fais aussi pour confirmer mon diagnostique mais après j’enlève mon schunt.

En ce qui concerne les pénalités en cas d’arrêt de la production le mieux c'est de prendre les devants et d'aller voir le client en l’occurrence l'industriel et si tu lui dit ATTENTION en cas de panne il n'y a pas de secours on arrête la prod. Il devrait réagir et te demandé une solution de secours. Maintenant te dire qu'il va réagir favorablement...Mais tu auras fais ton devoir de conseil.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9721&forum=148