Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Controleur de débit
Hyioga
123  
   

  Posté : 07-05-2015 01:29

Citation : steph87 

Citation : Anthony02 

Rendre une installation 100% inutilisable pour un contrôleur de debit cest bien dommage.


Et oui.......
Geler un evap aussi c est bien dommage  

exact steph un gars d astreinte de nuit m'avait shuntée un pressostat differentiel d eau sur un geg ciat puis c était baré ;causes: les deux pompes était hs!(il n avait pas vue)bouclage d eau statique!
= evap givrée (echangeur a plaque)a la limite de l implosion!
detendeur hs!






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9721&forum=148