nibonaco
35  
  

  Posté : 05-05-2015 09:46

Bonjour à vous,

Total d'accord avec Adel, shunté le contrôleur de débit ne sert à rien. Ce n'est pas le contrôleur de débit qui génére les défaut P-32 et P-33 (Défaut pompe 1 et 2).

Assure toi que ton réseau soit bien purgé comme le suggère Adel. Assure toi aussi que le retour de marche de tes pompes arrive bien à la carte de régul.

A+
Nicolas