salut lahus et bonne journee a tous .
dan l'absolu ,que tu soit proche du zero C° en evaporation cela n 'a rien de choquant , mais a condition que ton GEG soit a 100% et que tu n ait pas d'etagement de puissance .
en gros lorsque ton groupe est a 100% ( ce qui est loin d'etre le cas si ta consigne est proche) tu as un delta T total a l'evap de 10K . donc suposons que ton groupe est un TOR sans aucun moyen d'etagement de puissance ( reduction de puissance ) lorsque ton retour sera a 10C° ta BP sera a 0C° .

si ton GEG a plusieurs cp, ou un seul cp mais avec reduction de puissance , ou cp vis , en tous cas si ton groupe est capable de reduir sa puissance en fonction des besoins , alors il n y a aucune chance que tu t'approche des 0C° en evaporation meme si ton groupe s'arrete sur un retour d'eau a 5C°.

autrement dit : avoir 0C° en evaporation pour un retour d'eau a 10 C° avec une puissance a 100% = OK RAS .
avoir cette meme T° dans les memes condition avec puissance reduite = probleme .
avoir moins 10C en evaporation pour 10C° en retour d'eau meme a 100% de puissance = probleme .
quelque soit la puissance en demande sur ton GEG il n y a aucune raison d'avoir -10C° en evaporation .sauf si tu as un probleme fluidique ou hydraulique . c'est pourquoi un relevé complet est plus judicieux a donnée qu une T° d'evaporation / T° de consigne .
cordialement