Defaut haute temperature moteur trane
fab1034
31  
  

  Posté : 23-03-2015 20:50

salut

je connais pas ton automate mais dans les grandes ligne :

l'automate utilise une algorithme de commande qui détermine une consigne de la température de décharge du compresseur, et en fonction de la température évaporateur (delta E / S eau).

la détente électronique: ouverture pour diminuer progressivement la température de refoulement ou fermeture progressive pour augmenter la température de décharge jusqu'à ce que la consigne est atteinte.


ci-celui a un moment T , suite a des lectures de sondes erronées? ou défaillance de l'automate? des défauts peuvent apparaître sur l'installation et engendrer des sécurités .

après pour ce qui est des contrôle je dirai de mesurer les sondes a l'aide d'un abaque.

je dis pas non plus que mon idée de l EXV défaillant est la bonne , que l'on soit bien d'accord ce n'est que supposition